苏州变压器厂


信息详情
苏州变压器度下降的判断与确定
苏州变压器度下降的判断与确定
度降低将严重影响苏州变压器开断过电流的能力,并导致苏州变压器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。灭弧室管内的度通常须保持在10—4~10—6Pa,随着灭弧室使用时间的增长和开断次数增多,以及受外界因素的影响,其度逐步下降,下降到一定程度,将会影响它的开断能力和耐压水平。因此,苏州变压器在使用过程中必须定期检查灭弧室管内的度,在实际运行中注随时对苏州变压器的动作情况进行检查、观测。
对玻璃外壳灭弧室,巡视检查时可以定期目测。正常时内部的屏蔽罩等部件表面颜色应很明亮,在开断电流时发出浅蓝色弧光;当度下降很严重时,内部颜色就会变得灰暗,开断电流时将发出暗红色弧光。当运行中出现上述情况时,则可初步判断苏州变压器灭弧室度已下降,应及时通过试验手段加以确定。运行人员巡视时,应注意苏州变压器灭弧www.sdbyqcj.com/室外部是否有放电现象,如存在放电现象,则泡的度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换。为确保电气设备的安全性,苏州变压器设备必须保证进行定期检修,试验制。通过一系列的试验手段,通过检测苏州变压器的整体工况,可以及时准确地发现苏州变压器度下降这一隐患。对于苏州变压器的度一般可通过如下试验进行检测:
1、度测试仪检查:利用度测试仪测量灭弧室度,
确保灭弧室的度保持在10—4~10-6Pa的范围内;如果度下降超过上述或产品说明书中规定的数值,进一步通过灭弧室开断情况下的苏州变压器断口工频耐压试验,进行再次确认;
2、工频耐压试验:按《苏州变压器设备预防性试验规程》的规定,对于12Kv及以下的苏州变压器应在1~3年左右至少进行一次工频耐压试验,其试验范围包括苏州变压器相间、苏州变压器相对地、苏州变压器断口。其中苏州变压器断口耐压试验一方面可以检测苏州变压器动静触头开距是否合格,另一方面则可在仪测试后,判断苏州变压器是否下降的辅助依据。当苏州变压器动静触头满足额定开距条件时,如果耐压很低,达不到规定耐压标准,就说明灭弧室度已严重下降,不能继续使用。